Me he ocupado mucho de estos problemas personalmente. Y pueden ser muchas cosas estúpidas desde un enchufe que no se hizo correctamente o estar muerto a un interruptor que siempre se volteó porque los inquilinos tenían 4 unidades de ventana de CA, por lo que necesitaban un interruptor más grande,

1- es para verificar y ver si los interruptores están volteados o endebles, puede verificar esto fácilmente apagándolos y volviéndolos a encender y luego continuar. Compruebe cada enchufe individual con un probador de ohmios de enchufe. Leerá la corriente con 3 bombillas distinguiendo si el cableado es bueno o completamente muerto o desconectado a tierra. Una vez que diagnostique sus problemas, esté seguro de que los interruptores están bien y no son endebles o mediocres, puede marcar los defectos. Y etiquete cada enchufe en la pared con un trozo de cinta adhesiva.

2- vaya y revise todos sus enchufes gfci y presione el botón de reinicio y luego vuelva a encender. Una vez que verifique que todos estén ahora reiniciados, puede proceder con la esperanza de que estén bien, después de verificar ohmios la manguera con el mismo probador de enchufes de pared. Si no pasa ninguna corriente por su muerto antes del contacto, si está vivo y tiene una buena luz, puede aceptar eso.

3- eléctrico se trata de saber qué se hizo anteriormente y sin saber cómo se hicieron las cosas te quedas con un gran agujero. Entonces, si eres como yo, lo mejor que puedes hacer es comenzar con algo pequeño y luego ir a lo grande. 1st startbh reemplazando el gfci malo si es malo. Si no, déjelo solo y reemplace todos los enchufes defectuosos para que sepa que están bien. No son costosos y si apaga sus interruptores, todos ellos. Estará bien para trabajar con cables si está seguro de que no destruirá algo. Una vez que haya reemplazado los muertos o malos con nuevos y dispare el interruptor y aún no funciona. Sabes, sabes que lo principal es el problema.

Vuelva a ubicar su disyuntor y busque el fusible asociado que es para el área o el dormitorio, estarán etiquetados con números y, con suerte, nombres si se hace correctamente. Encuéntrelos y márquelos con un trozo de cinta.

Ahora, con tus pantalones de niño grande, te mostraré cómo hacer el trabajo del rompedor de forma segura. Primero apaga el disyuntor principal y luego el resto, ahora desenrosca el panel de la cubierta del rompedor que normalmente se sujeta con 4 pernos.

Una vez retirado, mire el panel y encuentre el disyuntor que estaba en mal estado. Desatornille los cables que van hacia él y cubra cada uno individualmente con su propia cinta o cubierta de tuerca de alambre, ahora retire el disyuntor de la parte posterior, será difícil, así que tómese un segundo y tire con confianza. Ahora llévate eso a Home Depot y pregúntale dónde está la sección eléctrica, encuentra a alguien y haz que te muestre ese disyuntor.

Regrese e invierta el proceso colocando el cableado del disyuntor en positivo y negativo, coloque la tapa y gírela. Ahora tu set